本站為您詳解螺旋式聲測管埋設規范注意事項。
螺旋式聲測管是指的,樁基超聲波檢測時使用的一種特殊絲扣連接的管體。在對它進行埋設的時候是有需要注意:密封圈是否完好;連接后是否在保持在同一水平線上;管帽或木塞是否扣好;使用管鉗連接時不要用力過猛,這樣容易造成劃扣;連接完成是否互相平行,要符合規范埋設就必須相互等距擺放。
在這里什么是聲測管我們就不做解釋了,單單來說一下螺旋式聲測管。
螺旋式聲測管從口徑上來分可以分為:50mm,54mm,57mm。(這里一般指的是外徑)
從壁厚上可以做到0.7mm到3.5mm。但是實際上的壁厚范圍一般是1.8至3.5之間。因為這個螺旋式很少做薄壁使用。
埋設規范
(1)根據鉆孔樁施工順序跟蹤施工。
(2)成孔必須達到設計孔深,孔下的雜質符合規定。
(3)鋼筋籠施放前,將聲測管用鐵絲綁在鋼筋籠上,鐵絲系上繩子,綁在鋼筋籠上部,保證聲測管不會掉到鋼筋籠里;鋼筋籠將聲測管吊起取下鉤子,將聲測管放下。
(4)在施放鋼筋籠時,綁扎或焊接要牢固可靠。聲測管和鋼筋籠要一致。
(5)插口與接口連接,要求封閉嚴實。施焊時注意不能損壞管子,防止造成漏液。
(6)聲測管上端高出基樁頂面20cm;底部要達到30厘米以上,并用D76×10mm A3鋼板焊牢封閉,并且保證管內無異物。
聲測管布置示意圖
檢測時時設計圖