黑龍江聲測管檢測規范及施工注意事項
黑龍江聲測管檢測規范
1、現場檢測前準備工作應符合如下規定:調查、收集待檢工程及受檢樁的相關技術資料和施工記錄。包括:橋梁樁基的類型、尺寸、標高、施工工藝、地質狀況、設計參數、樁身混凝土參數、施工過程及異常情況記錄等信息.測量管口標高,將各黑龍江聲測管內注滿清水,封口待檢;另備一只水桶和水瓢加水用。檢查黑龍江聲測管暢通情況,以免換能器卡住或換能器電纜被拉斷,(
黑龍江聲測管檢查可采用長350~400mm,一端系測繩放入黑龍江聲測管底,記錄好每根黑龍江聲測管暢通具體深度。)
2、準確測量樁頂面相應黑龍江聲測管之間外壁凈距離,作為相應的兩黑龍江聲測管間管距**至1mm;橋梁黑龍江聲測管是利用冷硬鋼管專業成型后,凝土灌注樁以其承載力大、橋梁沉降小、能適應各種地形地質條件和各種重大土工構筑物對基礎承載力的需要等特點而被廣泛采用。但由于橋梁灌注樁屬地下隱蔽工程,引起塌孔和縮徑,將對橋梁、路基等土工構筑物的正常使用造成隱患。按照鐵道部“關于做好客運專線鐵路基樁檢測工作的通知”(鐵建設函[2006]464號)的橋梁樁基技術要求,方可進行無損檢測。
3、基樁施工單位必須高度重視和嚴格黑龍江聲測管埋設工作,杜絕黑龍江聲測管堵塞現象。
內徑不宜小于40mm,管壁厚不應小于3mm。
上端加蓋,管內無異物;連接處應光滑過渡,管口應高出樁頂100mm以上,在破樁頭時應保護好黑龍江聲測管,如下圖布置并編號:
呈三角形布置(800mm<D≤2000mm。
施工注意事項
現在由于全國各地的工程隊都在開工,先來的施工人員為了認真負責,經常會有人到網上來搜索黑龍江聲測管的檢測規范這樣的問題。我們做為一家歷史悠久的常見有義務來跟大家介紹清楚這些問題,下邊的內容就是這多這方面闡述了我公司的觀點。
在進行規范檢測的時候將多岗龍綍測管以兩根為一個檢測組合。
(1)現場規范檢測前測定聲波監測儀發射至接受系統的延遲時間t。
(2)測量時發射與接收探頭應同步升降。
(3)初步測量點距為40cm,當發現異常時應加密到20cm.
(4)選擇適當?shù)陌l(fā)射電壓和放大器增益。
(5)實時顯示和記錄接收信號的時程曲線。
如果從初期開始講解的應是
一、檢測前的準備工作
1、收集工程樁基地質勘察資料、基樁設計和施工資料:主要了解樁基的編號、設計強度、樁長、灌注日期、樁成孔類型、地層情況等。
現場規范實測時,往往存在堵管或管深不一致的問題,了解樁基長是很有必要的,而了解強度及灌注日期,對波速的情況有一個大概的了解。了解樁基成孔類型和地層,知道可能存在的缺陷。
2、將各黑龍江聲測管內注滿清水,檢查管體是否暢通;換能器應能在黑龍江聲測管內正常規范升降。
注意:
(1)管內一定要注清水,水是超聲波良好的耦合劑,但如如果有雜質,對規范檢測結果是有很大影響的。
(2)對于灌滿清水很長時間沒做檢測的,需要先對黑龍江聲測管內部進行清洗,常用鋼筋綁清潔球來完成。
(3)對于孔口沒做好保護,流入污水或污泥的,需要清洗黑龍江聲測管。
(4)當黑龍江聲測管堵塞時,應先考慮進行“通管”,可采用下述3種方法:
①用粗長鋼筋捅通測管;
②用高壓水沖洗清黑龍江聲測管;
③采用鉆機安裝小鉆頭擊碎大塊雜質。
3、現場規范采集系統架設
(1)打開儀器電源,檢查儀器電量(注意節省用電)。
(2)選擇干燥穩固位置放置儀器。
(3)三腳架架設時盡量選擇穩固位置架設。
(4)將深度計數器下部對準卡口。
(5)黑龍江聲測管管口宜安裝管口滑輪。
(6)換能器放到管底后檢查管口深度是否規范一致。
(7)逐一收緊各管換能器電纜,觀察管口深度,保證探頭在同一深度。
(8)打開深度計數器蓋將換能器電纜順序放置進深度計數器線槽中。
(9)將深度編碼器接頭連接儀器。
4、樁基信息、參數設置
(1)規范輸入樁基號、樁徑、樁長、管數等基本信息。
(2)規范輸入通道系統校零時間由來:
a.發射機的延遲
b.發射換能器的延遲
c.接收換能器的規范延遲方法:a.發射接收換能器直接對測b.時距法測定空氣中的聲速c.徑向換能器水中測定聲速
(2)計算黑龍江聲測管及耦合水層聲時修正值。應該扣除掉聲波在水中傳播的時間。
(3)在樁基頂部測量相應黑龍江聲測管外壁間凈距離。
(4)規范設置延遲,增益等設置。將發射和接收換能器分別置于黑龍江聲測管的底部,可重新調整延遲來達到#佳效果。按通常經驗來講,跨距低于1.2米,增益設置200為好,大于1.2米以上,設置400為好。
樁基檢測
二、現場規范檢測步驟
1、確定管的編號并正確的與儀器相應通道接口連接。
2、確定了管的編號后,將探頭放入相應的管中并接好探頭。
3、當傳感器已到達管口或選擇采集完成后,如發現該數據中存在信號大面積異常,可將探頭重新放回管內,再重新提升測試一遍。
4、在樁身質量可疑的測點周圍,可采用加密測點,或采用斜測、扇形掃測進行復測。
三、檢測數據分析
1、管斜規范修正:在檢測過程中,難免會碰到聲測剖面,需對黑龍江聲測管偏斜進行管斜修正。
四、現場檢測故障排查檢測過程若出現異常,應立即停止檢測并對檢測儀器、設備及被測樁進行詳細檢查,發現問題并及時解決。#檢查黑龍江聲測管中是否有水。