聲測管的埋設布置與檢測方法
埋設布置:
1、 基樁檢測與聲測管的埋設布置應符合JTG/T F81-01的規定。
2、
聲測管自進入工地現場后起,在裝卸、搬運、安裝過程中,要避免使聲測管管體扭曲、擠壓變形。聲測管要存放在有遮雨設施的場地,避免管體生銹。進場安裝的聲測管,首先要對管體進行檢驗,扭曲變形的聲測管不允許進入安裝程序。
3、 聲測管可直接固定在鋼筋籠的內側,固定點的間距不超過2米,其中聲測管底端和接頭部位必須設固定點,對于無鋼筋籠的部位,聲測管可用鋼筋支架固定。
4、聲測管與鋼筋籠的固定方式,優先采用鋼管卡子,卡接壓緊聲測管后,卡子與鋼筋焊接,固定點聲測管與鋼筋籠的綁扎方法:先把鐵絲在鋼筋上纏繞兩圈,然后以編辮子的方法編至70-80㎜長,再把鐵絲叉開捆住聲測管,然后擰緊鐵絲(所有固定點的鐵絲綁法都按此方法)。如采用推插式聲測管,在安裝聲測管時,定位耳要平行對直,并且在上下管推插到位后(刻度線3㎜內),用綁絲將上下定位耳綁緊,使密封圈連接區域不承受拉力;如采用鉗壓式(液壓式)聲測管,在安裝聲測管時,待上下管推插到位后(刻度線3㎜內),把專用的液壓工具模頭的環狀凹部對準承插口(或接頭)端部內裝有橡膠圈的環狀凸部,將對接部位管材同時壓緊至六邊形狀,檢查壓緊度并用量規確認尺寸是否正確,量規可完全卡入六邊形部位,即表示壓緊已經到位。
超聲波檢測方法:
在樁身預埋一定數量的聲測管,通過水的耦合,從聲波沖一根聲測管中發射,在另一根聲測管中接收,或單孔中發射并接受,可以測出被混凝土介質的聲學參數。由于超聲波宅混凝土中遇到缺陷時會產生繞射、反射和折射,因而到達接收換能器的聲時、波幅及主頻發生改變。超聲波法就是利用這些聲波特征參數來判別樁身的完整性。
對跨孔透射法,當樁徑較小時,聲測管間距也較小,起測試誤差相對較大,同時預埋聲測管可能引起附加的灌注樁施工質量問題。因此,本規程規定聲波透射法只適用于樁徑小于800mm的灌注樁。