連接步驟:
1、 樁基檢測與聲測管的埋設布置應符合JTG/T F81-01的規定。
2、 聲測管自進入工地現場后起,在裝卸、搬運、安裝過程中,要避免使聲測管的管體扭曲、擠壓變形。聲測管要存放在有遮雨設施的場地,避免管體生銹。進場安裝的聲測管,首先要對管體進行檢驗,扭曲變形的聲測管不允許進入安裝程序。
3、 聲測管可直接固定在鋼筋籠的內側,固定點的間距不超過2米,其中聲測管的底端和接頭部位必須設固定點,對于無鋼筋籠的部位,聲測管可用鋼筋支架固定。
4、 #下節鋼筋籠聲測管的安裝:把底管或中管放在地上檢查密封圈是否完好,然后將中管或頂管插入底管,直到插到管底部為止,然后把螺旋緊固即可。接好后把聲測管放入鋼筋籠內,按規定尺寸緊固在鋼筋籠的主筋上,對于無鋼筋籠的部位,聲測管可用鋼筋支架固定或加固三根主鋼筋,捆綁距離不得大于兩米。
5、 第二節鋼筋籠、第三節鋼筋籠以及#上面一節鋼筋籠聲測管的安裝:把不同長度的聲測管放在不同長度的鋼筋籠內(聲測管的長度和鋼筋籠的長度相對應)。按#步方法安裝,注意密封圈的完好。然后用鐵絲穿過聲測管上的吊環,把安裝好的聲測管吊在鋼筋籠上不要過緊能上下移動即可。
6、 向鉆孔內下放鋼筋籠時聲測管的安裝方法:#節(#下節)鋼筋籠下入鉆孔后,應把聲測管內加滿清水。然后焊接第二節鋼筋籠。 焊接完畢 ,把上面的聲測管用手托起插入下面聲測管的承口端,用螺旋緊固即可,然后下放鋼筋籠每到兩米時需用鐵絲把聲測管綁扎在鋼筋籠主筋上,第二節鋼筋籠下放完把聲測管內加滿清水。等#上節鋼筋籠下放完后,一定把管內加滿清水,#后用蓋蓋好。
注意事項:
1、注意密封圈是否完好。
2、螺旋必須用專用工具緊固到位。
3、下放鋼筋籠時聲測管接頭處一定把鐵絲從吊環內穿過綁在主筋上。
4、每下放完一節鋼筋籠后必須把聲測管內加滿清水。
5、焊接鋼筋不要把電焊鉗、搭鐵線接觸到聲測管上,以免電焊強流造成聲測管破漏。6鋼筋籠下放完畢把聲測管內一定加滿清水,#后用蓋蓋好、嚴禁管內進入混凝土或水泥漿。