檢測原理:
樁基聲測管的檢測原理很類似與做B超,下入探頭用回聲原理進行檢測方法簡單適用。樁基聲測管檢測樁基質量主要是采用聲波透射法,它將超聲發射探頭和接收探頭分別下進預先埋入樁身且充滿水的不同鋼管中,發射探頭產生的超聲波經過水耦合穿透樁身混凝土到達另一個鋼管中的接收探頭,接收探頭將接收到的信息傳入儀器,通過綜合分析接收到的超聲波在混凝土中的信:如聲速、聲幅、頻率和波形諸參量的特征,而對樁身混凝土質量做出評價。聲波透射法的原理是通過超聲波發射裝置發出超聲波,根據接收器接到超聲波時的時間差就可以知道距離了。這與雷達測距原理相似。 超聲波發射器向某一方向發射超聲波,在發射時刻的同時開始計時,超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收器收到反射波就立即停止計時。(超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s,根據計時器記錄的時間t,就可以計算出發射點距障礙物的距離(s),即:s=340t/2)。
檢測前的準備工作
1、收集工程樁基地質勘察資料、基樁設計和施工資料:主要了解樁基的編號、設計強度、樁長、灌注日期、樁成孔類型、地層情況等。
現場規范實測時,往往存在堵管或管深不一致的問題,了解樁基長是很有必要的,而了解強度及灌注日期,對波速的情況有一個大概的了解。了解樁基成孔類型和地層,知道可能存在的缺陷。
2、將各樁基聲測管內注滿清水,檢查管體是否暢通;換能器應能在樁基聲測管內正常規范升降。
檢測步驟:
1、確定管的編號并正確的與儀器相應通道接口連接。
2、確定了管的編號后,將探頭放入相應的管中并接好探頭。
3、當傳感器已到達管口或選擇采集完成后,如發現該數據中存在信號大面積異常,可將探頭重新放回管內,再重新提升測試一遍。
4、在樁身質量可疑的測點周圍,可采用加密測點,或采用斜測、扇形掃測進行復測。
注意事項:
(1)管內一定要注清水,水是超聲波良好的耦合劑,但如如果有雜質,對規范檢測結果是有很大影響的。
(2)對于灌滿清水很長時間沒做檢測的,需要先對樁基聲測管內部進行清洗,常用鋼筋綁清潔球來完成。
(3)對于孔口沒做好保護,流入污水或污泥的,需要清洗樁基聲測管。
常見問題:
當混凝土內部存在缺陷時,在超聲波發一收通路上形成了不連續介質,低頻超聲波將繞過缺陷向前傳播,在探測距離內,其繞射到達所需的“聲時"比超聲波在無缺陷的混凝土中直接傳播時所需的“聲時"長,反映出超聲波的聲速減小。其次是由于存在缺在缺陷時,超聲波在混凝土中傳播時聲能衰減加大,接收信號的首波幅度下降。第三是由于混凝土存在缺陷時,高頻成分比低頻成分消失快,接收信號的頻率總是比通過相同測距的無缺陷混凝土接收到的頻率低。#后,由于超聲波在缺陷界面上的復雜反射、折射,使聲波傳播的相位發生差異,疊加的結果導致接收信號的波形發生畸變。據此即可對混凝土內部的質量情況作出判斷。