寶益德橋梁品牌企業原創文章:
橋梁聲測管連接宜采用螺銓連接:考慮到橋梁聲測管安裝難度和工作效率,通常采用焊接的連接方式,但采用非鋼管作為橋梁聲測管時,螺栓連接和焊接方式無法進行,就會出現其他的連接方式。焊接連接有兩種情況,套筒焊接和對接焊接。焊接主要會出現焊渣毛刺等凸出物,防礙徑自按能器在接頭的上下移動:焊接不好,接頭密封性差,會出現漏漿的情況,對接焊接甚至會出現焊接處斷裂脫開。
采用鋼質波紋管作為橋梁聲測管時,因不便采用螺栓連接和焊接方式,常采用橡膠套連接,即用6-1Ocm長橡膠套套接兩聲側管接口。橡膠套材質軟,無法揮證橋梁聲測管接頭的強度與剛度,橋梁聲測管在安裝、施工過程中易出現錯位甚至脫開。鑒于橡膠套的熱膨脹系數與混凝土的相差懸殊,在混凝土灌注過程中水泥的水化熱不易發散,而橡膠溫度變形系數較大,混凝土凝結后橡膠套因溫度下降而產生收縮變形.有可能使之與混凝土局部脫開而造成空氣或水的夾縫,影響檢測信號,容易造成誤判。當一根橋梁聲測管橡膠套連接處出現這種情況時,3根橋梁聲測管的樁就會影響到2個檢測剖面,4根橋梁聲測管的樁就會影響到3個檢測剖面,按照正常的評判標準就會誤判為嚴重質量問題。這種情況應當結合橋梁聲測管連接處的位置、橡膠套的長度和“缺陷”的范圍長度綜臺判定樁身質量,必要時應用其他檢測方法驗證。