鉆孔灌注樁薄壁橋梁聲測管和施工要求
1 范圍
本標準規定了鉆孔灌注樁薄壁
橋梁聲測管的產品型號、尺寸和重量、技術要求、試驗方法和檢驗規則、包裝、標志、質量證明書,以及施工要求。本標準適用于聲波透射法進行樁基檢測用鉆孔灌注樁薄壁橋梁聲測管(以下簡稱薄壁橋梁聲測管)的產品制造和使用。
2 材料
1薄壁橋梁聲測管的材質應有足夠的剛度,在灌注混凝土的過程中不應因受力而彎曲、變形、脫開;且與混凝土粘結良好,不應在橋梁聲測管和混凝土間產生縫隙(即包裹不?。?。選用GB 699 中的08F、08、10F、
10、15F、15、20 鋼和GB 700中Q195 及Q215、Q235 等級為A、B 的鋼(沸騰鋼、半鎮靜鋼、鎮靜鋼)
2 鋼管的化學成分允許偏差應符合GB 222的規定。
3 當橋梁聲測管采用其它材料制作時,其力學性質不應低于表3中的規定。
4 薄壁橋梁聲測管使用的材料應經權威機構檢驗合格并有合格證書。
3 管道工藝性能
1 抗彎曲性能
薄壁橋梁聲測管應進行彎曲試驗檢驗抗彎曲性能,彎曲試驗時不帶填充物,橋梁聲測管彎曲半徑為公稱外徑的
6倍,彎曲角為120°。當采用焊接鋼管時,焊縫位于彎曲方向的側面。橋梁聲測管不應出現裂紋。
2 耐壓扁性能
薄壁橋梁聲測管應進行壓扁試驗檢驗?zāi)蛪罕庑阅?。試?yàn)時,當兩壓平板間 距離為鋼管外徑的3/4時,應不出現裂紋。
3 耐壓和密封性能
薄壁橋梁聲測管應進行液壓試驗檢驗?zāi)蛪汉兔芊庑阅埽囼?yàn)壓力按#大工作壓力的2.0倍且不小于式(2
)計算值,試驗持續時間15s,管道應無滲漏和**變形。液壓試驗也可采用渦流探傷代替,進行渦流探傷檢驗時,其人工標準缺陷(鉆孔直徑)應符合GB/T 7735中的A級。 P=215S/D(2) 其中: P-試驗壓力,單位為兆帕(MPa); S-薄壁橋梁聲測管壁厚,單位為毫米(mm);D-薄壁橋梁聲測管外徑,單位為毫米(mm)。
5 接頭
1一般規定接頭在較高的靜水壓力下不應漏漿,接口內壁應保持平整,不應有焊渣、毛刺等凸出物,以免妨礙探頭的自如移動。
2 接頭尺寸
薄壁橋梁聲測管接頭部分的內徑尺寸應保證超聲波檢測儀的使用要求。為保證混凝土澆注時的碰撞和避免接頭處混凝土空洞的產生,接頭凸起部分的#大尺寸不應超過管外徑的25%,
3 套接長度套接長度(接頭部分的長度)L小于100mm。
4 密封性能 橋梁聲測管接頭部分應進行密封性試驗,具體要求是:內壓試驗壓力為#大工作壓力的1.5倍且不低于
3MPa,外壓試驗壓力為#大工作壓力的2倍且不低于4Mpa,試驗壓力下持續時間1min,內壓試驗和外壓
試驗應單獨進行,要求保證不得出現滲漏、接口變形等情況。
5 連接可靠性
橋梁聲測管應進行拉拔試驗檢驗接頭連接可靠性,在常溫下,應能承受3000N的拉拔力,持續60 min連接部分無松動、斷裂。
6耐振動性能
接頭應進行振動試驗,試驗壓力為1.2 MPa,在該壓力下,持續10萬次振動數,薄壁橋梁聲測管連接部位應無滲漏和脫落現象。
7 抗扭矩性能
扭力矩120Nm持續10 min接頭不發生滑移。
6 制造方法
薄壁橋梁聲測管的管材宜采用薄壁焊管,可用熱軋鋼帶經冷軋后用無氧高頻電阻焊的加工方法制造。管端直接經擴口成形、加絲氣體保護焊等方法焊接管端配件或接頭。