一、聲測管堵管原因
1、 鋼筋籠副籠剛度較低:根據設計樁長超過一定值的時候,鋼筋籠有時會分為主副籠,下部的副籠鋼筋較少,因此強度和剛度不是很大,在運輸或者下放時候回造成變形。
2 在運輸裝卸過程中:鋼筋籠早運輸過程中碰撞使得聲測管容易變形,另一方面在下放的過程中由于吊機吊放不居中或者樁基斜率過大的情況會使得聲測管碰撞孔壁現象,導致聲測管出現變形。
3 聲測管接頭連接方式:聲測管接頭鏈接采用什么方式,一般是采用螺栓連接或者插入式接頭焊接,螺栓連接的這種剛度不足,受到撞擊就會變形或者斷掉,會造成堵管。
二、疏通工具 聲測管常用疏通工具包括:
1、高壓水泵、抽水管、沖洗管等。
2直徑4mm長100m鋼絲繩、3.2cm粗鋼鏨子(40cm、50、100cm長各一個) 、80m長鋼絞線一捆、3.5m、2m、1m的螺紋22鋼筋(一端焊接螺絲孔,便于鋼絲繩固定)各一根,鋼釬。
三、處理措施
頂部堵塞的情況 未及時封閉聲測管上口或者管口封口木塞被碰掉,導致混凝土漿體流入,就會出現聲測管上口堵塞或實心的情況,這種實心部分都是含有一定沙或小石子的水泥漿體,如果聲測管中注水充分,漿體呈流塑狀,用高壓水泵或一般水泵即可沖洗干凈??蓪⑺芮岸私壱桓摻?,將水管伸入聲測管內,將漿液沖洗出來。