聲測管如何固定鋼籠上,相關的規范詳細介紹
聲測管布局:
a)當樁徑小于1m時,埋設兩根管子并埋在同一直徑線上;
b)當樁徑在1米至1.8米之間時,三根管道以相等的間隔埋設;
c)當樁徑大于1.8米時,以相等的間隔埋設四根管子。
聲測管安裝:
a)檢查管道
確保管座端部密封完好無損;插入端內外沒有毛刺,以避免在安裝插管時切斷密封,并且有明顯的插入標志線。
b)插入管道
將管子直接插入管子,注意不要損壞橡膠圈,并確保管子的末端在插入端標志線的3毫米范圍內。
c)壓縮
特殊液壓工具模具的環形凹槽與插座(或接頭)端部中的橡膠環的環形突起對齊,并且對接接頭的管道同時被壓制成六邊形形狀。
d)檢查壓縮
測量儀確認尺寸正確并且測量儀可以完全插入六邊形部分,表明壓縮已到位。當用接頭連接時,首先將接頭安裝到其中一個管的一端。操作步驟與上述相同。重復上述操作將兩個管連接在一起。
埋藏聲測管:
1、聲測管可以直接固定在鋼保持架的內側。固定點之間的間距一般不超過2米。聲測管的底端和關節應該是固定的。對于沒有鋼保持架的零件,可以通過鋼支架固定聲測管。固定方法可以焊接或結扎。焊接時,避免燒穿薄壁聲測管或在管內壁上形成焊縫,影響直線度為鋼管。
2、當放置在堆孔中時,應防止加固籠扭曲。薄壁管一般安裝有鋼籠段,聲測管底部密封不應漏漿,使用薄壁聲測管作為灌漿通道,進行超聲波檢測時管道應光滑。聲測管安裝后應關閉上口,以免混凝土澆筑時異??物掉落,造成阻塞孔。
3、聲測管埋深應在現澆樁底部上方50mm~150mm處。聲測管的上端應比現澆樁的頂面高300mm~500mm。同一堆的聲測管暴露高度應該相同。
4、在聲測管之后,所有鋼籠應立即注滿水。在澆注混凝土之前,應檢查聲測管中的水位。如果不足,它將被填滿。
5、如果需要切斷聲測管,應該用切割機切割。切割后,應對切割口進行拋光,以消除內部和外部毛刺。不適合用電焊吹制。6、焊接鋼筋時,應防止焊料流濺到薄壁聲測管主體或接頭上。