螺旋式聲測管埋設規范方法應參考《建筑基樁檢測技術規范》(JGJ 106-2003)及省標《建筑地基基礎檢測規范》(DBJ15-60-2008)及建委相關文件的規定,并結合本工程的具體特點,應按下列要求布置聲測管:
#:基樁、連續墻埋管數量
樁直徑D≤800mm布置2根管;800mm﹤D≤2000mm,布置不少于3根管,D﹥2000mm,布置不少于4根管,
第二:埋設方法
基樁聲測管應沿樁截面外側呈對稱形狀布置。聲測管牢固綁扎(或焊接)在鋼筋籠內側。檢測管宜選用鍍鋅鋼管或鐵管,管內徑宜為50~55mm;管的下端應封閉、上端應加蓋;聲測館底端應平樁底,管頂端宜高出現地面20~30cm。檢測管之間應相互平行,且平直。 地下連續墻單個直槽段中的聲測管埋設數量不應少于4根,聲測管間距不宜大于1.5m;對于轉角槽段,聲測管埋設數量不少于3根(如圖H.0.6所示)。聲測管應沿鋼筋籠內側布置,邊管宜靠近槽邊。 檢測前用鋼筋疏通聲測管,以確保檢測時,檢測探頭能正常放至管底,疏通后向檢測管內注滿清水,封口待檢查。
第三:檢測前應準備的資料
檢測前應具有下列資料:工程地質資料、基礎設計資料、施工原始記錄(成孔及灌注記錄等)和基樁平面布置圖。
第四:混凝土強度要求
受檢基樁混凝土強度至少達到設計強度的70%,或不小于15Mpa。