聲測管主要是用來檢測樁基的密度、深度、完整性等質量問題的。
(1)現場檢測前測定聲波監測儀發射至接受系統的延遲時間t。并計算聲時修正值。
(2)測量時發射與接收探頭應以相同標高或保持固定高差同步升降。
(3)測量點距為40cm,當發現異常時再加密到20cm.
(4 )選擇適當的發射電壓和放大器增益,并再測試過程中保持不變。
(5)實時顯示和記錄接收信號的時程曲線。
(6)將多根聲測管以兩根為一個檢測剖面進行全組合,分別對多有剖面完成檢測。
(7)每組檢測管測試完成后,測試點應隨機重復抽測10%,其聲時相對標準差不應大于5%;波幅相對標。