預埋聲測管:
(1)樁徑0.6-0.8m應埋設雙管;樁徑0.8-2.0m應埋設三根管;樁徑2.0m以上應埋設四根管,根據赤峰橋具體情況,樁基可埋設三根管。
(2)聲波檢測管宜采用鋼管、塑料管或鋼質波紋管,其內徑宜為50~60mm。檢測管連接處應光滑過渡,管口應高出樁頂100mm以上,且各檢測管管口高度應一致,管的下端應封閉,上端應加蓋,管內不得有異物,管身不得有破損。
(3)檢測管可焊接或捆扎在鋼筋的內側,檢測管之間應互相平行。
(1)現場檢測前測定聲波監測儀發射至接受系統的延遲時間t。并計算聲時修正值。
(2)測量時發射與接收探頭應以相同標高或保持固定高差同步升降。
(3)測量點距為40cm,當發現異常時再加密到20cm.
(4 )選擇適當?shù)陌l(fā)射電壓和放大器增益,并再測試過程中保持不變。
(5)實時顯示和記錄接收信號的時程曲線。
(6)將多根聲測管以兩根為一個檢測剖面進行全組合,分別對多有剖面完成檢測。
(7)每組檢測管測試完成后,測試點應隨機重復抽測10%,其聲時相對標準差不應大于5%;波幅相對標準差不應大于10%。